ผู้เขียน หัวข้อ: ซ่อมบำรุงอาคาร: รวมปัญหาที่มักเกิดกับเครื่องปั๊มน้ำ พร้อมวิธีแก้  (อ่าน 22 ครั้ง)

siritidaphon

  • Full Member
  • ***
  • กระทู้: 116
    • ดูรายละเอียด
ซ่อมบำรุงอาคาร: รวมปัญหาที่มักเกิดกับเครื่องปั๊มน้ำ พร้อมวิธีแก้
         
เมื่อใช้ปั๊มน้ำไปได้ระยะหนึ่งแล้ว ปั๊มน้ำอาจมีอาการงอแงขึ้นมาบางครั้งบางคราว น้ำไหลไม่แรงบ้าง น้ำรั่วจากตัวเครื่องปั๊มบ้าง และอาจมีอีกหลายสาเหตุที่เกิดปัญหากับปั๊มน้ำ ทำให้การใช้น้ำต้องสะดุด และที่บ้านไม่สามารถใช้น้ำได้ ในบทความนี้จึงมัดรวมปัญหาที่มักเกิดกับเครื่องปั๊มน้ำ พร้อมแนวทางแก้ไข ให้คุณสามารถรู้ปัญหาและแก้ไขได้ ครบ จบ ในบทความนี้เลย


องค์ประกอบของปั๊มน้ำ

1. ปั๊มน้ำตัดบ่อยหรือแรงดันไม่นิ่ง
สาเหตุที่ 1: แรงดันลมในถังความดันสูงเกินไป
แนวทางแก้ไข: ตรวจเช็คลมในถัง (แรงดันลมในถังควรจะมีค่าใกล้เคียงกับค่าที่ตั้ง Pressure switch ให้ทำงาน)

สาเหตุที่ 2: ยางไดอะแฟรมในถังแรงดันรั่วหรือแตก
แนวทางแก้ไข: เปลี่ยนยางไดอะแฟรมใหม่


2. ปั๊มน้ำทำงานไม่ตัด
สาเหตุที่ 1: Pressure switch ค้าง
แนวทางแก้ไข: - ถอดปลั๊กไฟก่อนเริ่มดำเนินการ
- ถอด Pressure switch ออก แล้วทำความสะอาดหน้า contact

สาเหตุที่ 2: Pressure switch อุดตัน
แนวทางแก้ไข: ทำความสะอาด

สาเหตุที่ 3: Check valve รั่ว
แนวทางแก้ไข: เปลี่ยน Check valve


3. ปั๊มจ่ายน้ำไม่คงที่
สาเหตุที่ 1: มีอากาศในท่อทางดูด/ ท่อทางดูดอุดตัน
แนวทางแก้ไข: ไล่อากาศออก หรือทำความสะอาดสิ่งอุดตัน

สาเหตุที่ 2: ระดับ Check valve ทางน้ำเข้าบ้านอยู่สูงเกินไป
แนวทางแก้ไข: ปรับระดับ Check valve ให้ต่ำลง


4. ปั๊มทำงาน แต่ไม่มีน้ำไหลออกมา (ปั๊มกึ่งอัตโนมัติหรือปั๊มหอยโข่ง)
สาเหตุที่ 1: ท่อทางดูดอุดตัน/ Foot valve อุดตัน
แนวทางแก้ไข: ทำความสะอาด

สาเหตุที่ 2: Foot valve รั่ว
แนวทางแก้ไข: เปลี่ยน Foot valve

สาเหตุที่ 3: มีอากาศในท่อทางดูดหรือตัวปั๊มน้ำในถังพักแห้ง
แนวทางแก้ไข: - เติมน้ำให้เพียงพอก่อนเดินเครื่องใหม่
- ตรวจสอบรอยรั่วที่ข้อต่อของท่อทางดูด ไล่อากาศออกโดยล่อน้ำในตัวปั๊มให้เต็มก่อนการเดินเครื่อง


5. น้ำรั่วจากปั๊ม หรือข้อต่อ
สาเหตุที่ 1: ข้อต่อไม่แน่น
แนวทางแก้ไข: ตรวจเช็คและขันให้แน่น

สาเหตุที่ 2: ซีลปั๊มน้ำ หรือปะเก็นแกนเพลามอเตอร์ชำรุด
แนวทางแก้ไข: เปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุดใหม่


6. ปั๊มไม่ทำงาน
สาเหตุที่ 1: แหล่งจ่ายไฟมีปัญหา
แนวทางแก้ไข: ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ

สาเหตุที่ 2: ฟิวส์ขาด
แนวทางแก้ไข: เปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุดใหม่

สาเหตุที่ 3: มีมดหรือแมลง ทำรังใน Pressure switch
แนวทางแก้ไข: ทำความสะอาด


7. มอเตอร์หรือปั๊มน้ำเสียงดัง
สาเหตุที่ 1: สิ่งแปลกปลอมติดในตัวปั๊ม
แนวทางแก้ไข: ทำความสะอาด

สาเหตุที่ 2: ลูกปืนมอเตอร์เสีย/ ปั๊มชำรุดเนื่องจากขาดน้ำ (Dry running)
แนวทางแก้ไข: เปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุดใหม่

สาเหตุที่ 3: พื้นที่ติดตั้งปั๊มน้ำไม่สม่ำเสมอ
แนวทางแก้ไข: ปรับฐานรองติดตั้งปั๊มน้ำให้เรียบ

สาเหตุที่ 4: น๊อตหน้าแปลนเครื่องปั๊มน้ำหลวมเกินไป
แนวทางแก้ไข:  ขันน๊อดหน้าแปลนตัวเครื่องให้แน่น เพื่อป้องกันลมเข้า

 

Tage: โฟสฟรี ประกาศฟรี ลงโฆษณาฟรี google โพสต์ฟรี ลงประกาศขายบ้านฟรี ลงประกาศขายบ้าน ลงประกาศขายที่ดินฟรี ลงประกาศขายคอนโดฟรี ประกาศฟรี ขายฟรี ขายรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อาหารเสริม เครื่องสำอางค์ สถานที่ท่องเที่ยว เว็บประกาศฟรี ติดอันดับ Google